Автор: | Alex [ 18 фев 2013, 08:08 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка полосы заземления в бетоне |
Подскажите норматив и требования по прокладке полосы заземления в бетонном полу. Что можно взять? Допускается ли применение черной стали? |
Автор: | Proektant [ 19 фев 2013, 06:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка полосы заземления в бетоне |
Alex писал(а): Подскажите норматив и требования по прокладке полосы заземления в бетонном полу. Что можно взять? Допускается ли применение черной стали? Посмотрите предстандарт СТБ П IEC 62305-3-2006/2010, правда он месяц как уже не действует, но все же там можно найти некоторые особенности по выбору полосы заземления для прокладки в бетоне. |
Автор: | Сергей [ 19 фев 2013, 15:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка полосы заземления в бетоне |
см. Нормы устройства сетей заземления, Р.Н. Карякин 7.9. Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные). Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений. В наружных установках защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т.п. Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве защитных проводников не допускается. |