 Заголовок сообщения: Молниезащита и шахта лифта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 фев 2013, 08:33
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита и шахта лифта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 08:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ryumochka писал(а):
Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?

Я считаю нет.
Полоса от молниеприемной сетки должна приходить на ГЗШ, а от ГЗШ идти система уравнивания потенциалов отдельно.
Посмотрите картинку в п. 1.7.76 ПУЭ 7.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита и шахта лифта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 14:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Ryumochka писал(а):
Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?

Согласно РД 34.21.122-87
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.
Присоединение к ГЗШ выполняется отводом от токоотвода. Несомненно, связь с заземляющей полосой быть должна, возможно даже таким способом, но токоотвод от молниеприемника должен быть выполнен по наружной стене согласно РД, советую проверить его наличие.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика