 Заголовок сообщения: Молниезащита и шахта лифта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 фев 2013, 08:33
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита и шахта лифта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 08:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ryumochka писал(а):
Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?

Я считаю нет.
Полоса от молниеприемной сетки должна приходить на ГЗШ, а от ГЗШ идти система уравнивания потенциалов отдельно.
Посмотрите картинку в п. 1.7.76 ПУЭ 7.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Молниезащита и шахта лифта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 14:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Ryumochka писал(а):
Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?

Согласно РД 34.21.122-87
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.
Присоединение к ГЗШ выполняется отводом от токоотвода. Несомненно, связь с заземляющей полосой быть должна, возможно даже таким способом, но токоотвод от молниеприемника должен быть выполнен по наружной стене согласно РД, советую проверить его наличие.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика