Автор:  Ryumochka [ 08 фев 2013, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Молниезащита и шахта лифта

Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?

Автор:  k-igor [ 08 фев 2013, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита и шахта лифта

Ryumochka писал(а):
Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?

Я считаю нет.
Полоса от молниеприемной сетки должна приходить на ГЗШ, а от ГЗШ идти система уравнивания потенциалов отдельно.
Посмотрите картинку в п. 1.7.76 ПУЭ 7.

Автор:  Сергей [ 08 фев 2013, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита и шахта лифта

Ryumochka писал(а):
Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?

Согласно РД 34.21.122-87
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.
Присоединение к ГЗШ выполняется отводом от токоотвода. Несомненно, связь с заземляющей полосой быть должна, возможно даже таким способом, но токоотвод от молниеприемника должен быть выполнен по наружной стене согласно РД, советую проверить его наличие.