Ryumochka писал(а):
Проектируется многоквартирный жилой дом 17 этажей. В шахте лифта проложена полоса для заземления лифтов. В типовом проекте, выполненном другой организацией, эта полоса соединяется с молниемприемной сеткой. Допустимо ли это?
Согласно РД 34.21.122-87
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.
Присоединение к ГЗШ выполняется отводом от токоотвода. Несомненно, связь с заземляющей полосой быть должна, возможно даже таким способом, но токоотвод от молниеприемника должен быть выполнен по наружной стене согласно РД, советую проверить его наличие.