Автор:  APS [ 08 янв 2013, 06:14 ]
Заголовок сообщения:  Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциалов

Проектирую систему уравнивания потенциалов. Каким сечением разрешается выполнять ответвления от магистрали? У меня полоса 4х40мм.

Автор:  Сергей [ 09 янв 2013, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало

APS писал(а):
Проектирую систему уравнивания потенциалов. Каким сечением разрешается выполнять ответвления от магистрали? У меня полоса 4х40мм.

Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов, согласно ПУЭ п.1.7.137, сечение стального проводника должно быть не менее 50 мм.кв. Для выполнения дополнительной СУР - согласно 1.7.138, с учетом 1.7.127.

Автор:  APS [ 09 янв 2013, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало

Сергей писал(а):
Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов, согласно ПУЭ п.1.7.137, сечение стального проводника должно быть не менее 50 мм.кв. Для выполнения дополнительной СУР - согласно 1.7.138, с учетом 1.7.127.

Согласен, в некоторой степени можно руководствоваться этим пунктом. Просто здесь не сказано, что ответвление должно быть не менее 50мм.кв.
В общем думаю взять полосу 4х20мм.

Автор:  Сергей [ 09 янв 2013, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало

APS писал(а):
Согласен, в некоторой степени можно руководствоваться этим пунктом. Просто здесь не сказано, что ответвление должно быть не менее 50мм.кв.
В общем думаю взять полосу 4х20мм.

В Вашем случае 4х20 - это уже 80 мм.кв, то есть вы в любом случае выполняете это требование при выполнении основной СУР, если Вам необходимо присоединить, например корпус электрического шкафа, то это уже совсем другая история...

Автор:  APS [ 10 янв 2013, 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало

По нормативам все металлические трубы, входящие в здание присоединяем к системе уравнивания потенциалов. По питающему кабелю выбираем сечение магистрали системы уравнивания потенциалов. У меня получается полоса 4х40мм. Расстояние между двумя трубами около 20м, причем после второй трубы не нужно вести дальше полосу. Вот и получается, что можно считать ответвление от первой трубы до второй, т.е хочу проложить полосу 4х20мм. Хотя нигде не написано, что можно уменьшать сечение для ответвления основной СУП. Вот так и возник вопрос.

Автор:  Сергей [ 11 янв 2013, 06:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало

APS писал(а):
По нормативам все металлические трубы, входящие в здание присоединяем к системе уравнивания потенциалов. По питающему кабелю выбираем сечение магистрали системы уравнивания потенциалов. У меня получается полоса 4х40мм. Расстояние между двумя трубами около 20м, причем после второй трубы не нужно вести дальше полосу. Вот и получается, что можно считать ответвление от первой трубы до второй, т.е хочу проложить полосу 4х20мм. Хотя нигде не написано, что можно уменьшать сечение для ответвления основной СУП. Вот так и возник вопрос.

В общем, запутали всех разработчики ПУЭ с этими СУП. Поскольку основная СУП предусматривает подключение исключительно оборудования не связанного с электрической сетью: каркасы зданий, трубопроводы и т.д., но сечение проводника основной СУП следует выбирать исходя из наибольшего сечения проводников электроустановки, что я считаю нелогично, то по ПУЭ любой проводник, включая и ответвление, следует выполнять рассчитанным Вами сечением, т.е. 4х40, а перемычку на трубу можно выполнить медным проводом эквивалентного сечения. Как то так...