Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 06:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проектирую систему уравнивания потенциалов. Каким сечением разрешается выполнять ответвления от магистрали? У меня полоса 4х40мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 06:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
APS писал(а):
Проектирую систему уравнивания потенциалов. Каким сечением разрешается выполнять ответвления от магистрали? У меня полоса 4х40мм.

Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов, согласно ПУЭ п.1.7.137, сечение стального проводника должно быть не менее 50 мм.кв. Для выполнения дополнительной СУР - согласно 1.7.138, с учетом 1.7.127.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 08:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов, согласно ПУЭ п.1.7.137, сечение стального проводника должно быть не менее 50 мм.кв. Для выполнения дополнительной СУР - согласно 1.7.138, с учетом 1.7.127.

Согласен, в некоторой степени можно руководствоваться этим пунктом. Просто здесь не сказано, что ответвление должно быть не менее 50мм.кв.
В общем думаю взять полосу 4х20мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 14:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
APS писал(а):
Согласен, в некоторой степени можно руководствоваться этим пунктом. Просто здесь не сказано, что ответвление должно быть не менее 50мм.кв.
В общем думаю взять полосу 4х20мм.

В Вашем случае 4х20 - это уже 80 мм.кв, то есть вы в любом случае выполняете это требование при выполнении основной СУР, если Вам необходимо присоединить, например корпус электрического шкафа, то это уже совсем другая история...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 08:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По нормативам все металлические трубы, входящие в здание присоединяем к системе уравнивания потенциалов. По питающему кабелю выбираем сечение магистрали системы уравнивания потенциалов. У меня получается полоса 4х40мм. Расстояние между двумя трубами около 20м, причем после второй трубы не нужно вести дальше полосу. Вот и получается, что можно считать ответвление от первой трубы до второй, т.е хочу проложить полосу 4х20мм. Хотя нигде не написано, что можно уменьшать сечение для ответвления основной СУП. Вот так и возник вопрос.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 06:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
APS писал(а):
По нормативам все металлические трубы, входящие в здание присоединяем к системе уравнивания потенциалов. По питающему кабелю выбираем сечение магистрали системы уравнивания потенциалов. У меня получается полоса 4х40мм. Расстояние между двумя трубами около 20м, причем после второй трубы не нужно вести дальше полосу. Вот и получается, что можно считать ответвление от первой трубы до второй, т.е хочу проложить полосу 4х20мм. Хотя нигде не написано, что можно уменьшать сечение для ответвления основной СУП. Вот так и возник вопрос.

В общем, запутали всех разработчики ПУЭ с этими СУП. Поскольку основная СУП предусматривает подключение исключительно оборудования не связанного с электрической сетью: каркасы зданий, трубопроводы и т.д., но сечение проводника основной СУП следует выбирать исходя из наибольшего сечения проводников электроустановки, что я считаю нелогично, то по ПУЭ любой проводник, включая и ответвление, следует выполнять рассчитанным Вами сечением, т.е. 4х40, а перемычку на трубу можно выполнить медным проводом эквивалентного сечения. Как то так...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика