Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциалов http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2448 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | APS [ 08 янв 2013, 06:14 ] |
Заголовок сообщения: | Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциалов |
Проектирую систему уравнивания потенциалов. Каким сечением разрешается выполнять ответвления от магистрали? У меня полоса 4х40мм. |
Автор: | Сергей [ 09 янв 2013, 06:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало |
APS писал(а): Проектирую систему уравнивания потенциалов. Каким сечением разрешается выполнять ответвления от магистрали? У меня полоса 4х40мм. Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов, согласно ПУЭ п.1.7.137, сечение стального проводника должно быть не менее 50 мм.кв. Для выполнения дополнительной СУР - согласно 1.7.138, с учетом 1.7.127. |
Автор: | APS [ 09 янв 2013, 08:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало |
Сергей писал(а): Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов, согласно ПУЭ п.1.7.137, сечение стального проводника должно быть не менее 50 мм.кв. Для выполнения дополнительной СУР - согласно 1.7.138, с учетом 1.7.127. Согласен, в некоторой степени можно руководствоваться этим пунктом. Просто здесь не сказано, что ответвление должно быть не менее 50мм.кв. В общем думаю взять полосу 4х20мм. |
Автор: | Сергей [ 09 янв 2013, 14:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало |
APS писал(а): Согласен, в некоторой степени можно руководствоваться этим пунктом. Просто здесь не сказано, что ответвление должно быть не менее 50мм.кв. В общем думаю взять полосу 4х20мм. В Вашем случае 4х20 - это уже 80 мм.кв, то есть вы в любом случае выполняете это требование при выполнении основной СУР, если Вам необходимо присоединить, например корпус электрического шкафа, то это уже совсем другая история... |
Автор: | APS [ 10 янв 2013, 08:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало |
По нормативам все металлические трубы, входящие в здание присоединяем к системе уравнивания потенциалов. По питающему кабелю выбираем сечение магистрали системы уравнивания потенциалов. У меня получается полоса 4х40мм. Расстояние между двумя трубами около 20м, причем после второй трубы не нужно вести дальше полосу. Вот и получается, что можно считать ответвление от первой трубы до второй, т.е хочу проложить полосу 4х20мм. Хотя нигде не написано, что можно уменьшать сечение для ответвления основной СУП. Вот так и возник вопрос. |
Автор: | Сергей [ 11 янв 2013, 06:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от магистрали системы уравнивания потенциало |
APS писал(а): По нормативам все металлические трубы, входящие в здание присоединяем к системе уравнивания потенциалов. По питающему кабелю выбираем сечение магистрали системы уравнивания потенциалов. У меня получается полоса 4х40мм. Расстояние между двумя трубами около 20м, причем после второй трубы не нужно вести дальше полосу. Вот и получается, что можно считать ответвление от первой трубы до второй, т.е хочу проложить полосу 4х20мм. Хотя нигде не написано, что можно уменьшать сечение для ответвления основной СУП. Вот так и возник вопрос. В общем, запутали всех разработчики ПУЭ с этими СУП. Поскольку основная СУП предусматривает подключение исключительно оборудования не связанного с электрической сетью: каркасы зданий, трубопроводы и т.д., но сечение проводника основной СУП следует выбирать исходя из наибольшего сечения проводников электроустановки, что я считаю нелогично, то по ПУЭ любой проводник, включая и ответвление, следует выполнять рассчитанным Вами сечением, т.е. 4х40, а перемычку на трубу можно выполнить медным проводом эквивалентного сечения. Как то так... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |