Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 09:24

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите нормы регламентируют расстояние от стены здания до контура заземления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 10:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите нормы регламентируют расстояние от стены здания до контура заземления.

Не менее 0,6м от фундамента, а лучше брать это расстояние от отмостки здания. Я обычно беру не менее 1м. Надо поискать, где про это сказано...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 02:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Меня тоже этот вопрос интересует. 0,6 м - это расстояние от кабеля до фундамента согласно ПУЭ, а вот от заземлителя (горизонтального или вертикального) об этом ни слова. Но, если учесть, что в качестве заземлителя может служить ж/б фундамент и полоса подходит непосредственно к фундаменту, то в этом случае расстояние не выдерживается. Все же хотелось бы видеть нормы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 02:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите нормы регламентируют расстояние от стены здания до контура заземления.

Нашел, только не от стены, а от фундамента, это более правильно, поскольку заземлитель в земле а стена выше земли.

НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Р.Н. КАРЯКИН
доктор техн. наук, профессор

8.16. Если диаметр горизонтального стального заземлителя меньше 12 мм, то необходимо при расположении этого заземлителя ближе, чем 0,3 м от железобетонного фундамента, изолировать часть заземлителя на расстоянии в обе стороны от фундамента до 0,5 м.

Отсюда следует, что расстояние не нормируется.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 05:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Р.Н. КАРЯКИН
доктор техн. наук, профессор

8.16. Если диаметр горизонтального стального заземлителя меньше 12 мм, то необходимо при расположении этого заземлителя ближе, чем 0,3 м от железобетонного фундамента, изолировать часть заземлителя на расстоянии в обе стороны от фундамента до 0,5 м.

Отсюда следует, что расстояние не нормируется.

Честно я не понимаю, зачем его изолировать. Фундамент сам как заземлитель может быть. А если используется арматура в фундаменте ее тоже изолируют? :)
Надо еще ПУЭ посмотреть, там вроде для ТП расстояние 1м был.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 05:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Не совсем то, что надо...
1.7.94. Если заземляющее устройство электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью соединено с заземляющим устройством другой электроустановки при помощи кабеля с металлической оболочкой или броней или других металлических связей, то для выравнивания потенциалов вокруг указанной другой электроустановки или здания, в котором она размещена, необходимо соблюдение одного из следующих условий:
1) прокладка в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра территории, занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с системой уравнивания потенциалов этого здания или этой территории, а у входов и у въездов в здание - укладка проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с заземлителем;

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
я тоже не понимаю, зачем изолировать. Но поскольку, согласно техническому циркуляру №11/2006, в земле следует прокладывать заглубленный (ниже 0,5 м) проводник диаметром не менее 18 мм, то об изоляции можно забыть, т.к. там указано "если диаметр меньше 12 мм".
Что касается заземления в системах с эффективно заземленной и изолированной нейтралью, то ПУЭ регламентирует расстояния до фундаментов, а про заземляющие проводники и заземлители в системе с глухозаземленной нейтралью ни одного слова нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 08:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот нашел в свое время, из статьи в интернете что расстояние от контура до дома не должно превышать 1,5 метров. Контур заземления частного дома или дачи, нужно расположить в малопосещаемом месте. Расстояние от фундамента дома должно быть не меньше 1 метра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 03:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42
Сообщений: 42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, где и какие типы системы заземления применяются? В жилом доме я могу применять любой тип заземления или существуют ограничения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление дома
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 06:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите, где и какие типы системы заземления применяются? В жилом доме я могу применять любой тип заземления или существуют ограничения?

В жилом доме TN-C-S или TN-S.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика