Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Меня тоже этот вопрос интересует. 0,6 м - это расстояние от кабеля до фундамента согласно ПУЭ, а вот от заземлителя (горизонтального или вертикального) об этом ни слова. Но, если учесть, что в качестве заземлителя может служить ж/б фундамент и полоса подходит непосредственно к фундаменту, то в этом случае расстояние не выдерживается. Все же хотелось бы видеть нормы.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Pavel86 писал(а):
Подскажите нормы регламентируют расстояние от стены здания до контура заземления.
Нашел, только не от стены, а от фундамента, это более правильно, поскольку заземлитель в земле а стена выше земли.
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Р.Н. КАРЯКИН доктор техн. наук, профессор
8.16. Если диаметр горизонтального стального заземлителя меньше 12 мм, то необходимо при расположении этого заземлителя ближе, чем 0,3 м от железобетонного фундамента, изолировать часть заземлителя на расстоянии в обе стороны от фундамента до 0,5 м.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Р.Н. КАРЯКИН доктор техн. наук, профессор
8.16. Если диаметр горизонтального стального заземлителя меньше 12 мм, то необходимо при расположении этого заземлителя ближе, чем 0,3 м от железобетонного фундамента, изолировать часть заземлителя на расстоянии в обе стороны от фундамента до 0,5 м.
Отсюда следует, что расстояние не нормируется.
Честно я не понимаю, зачем его изолировать. Фундамент сам как заземлитель может быть. А если используется арматура в фундаменте ее тоже изолируют? Надо еще ПУЭ посмотреть, там вроде для ТП расстояние 1м был.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Не совсем то, что надо... 1.7.94. Если заземляющее устройство электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью соединено с заземляющим устройством другой электроустановки при помощи кабеля с металлической оболочкой или броней или других металлических связей, то для выравнивания потенциалов вокруг указанной другой электроустановки или здания, в котором она размещена, необходимо соблюдение одного из следующих условий: 1) прокладка в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра территории, занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с системой уравнивания потенциалов этого здания или этой территории, а у входов и у въездов в здание - укладка проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с заземлителем;
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
я тоже не понимаю, зачем изолировать. Но поскольку, согласно техническому циркуляру №11/2006, в земле следует прокладывать заглубленный (ниже 0,5 м) проводник диаметром не менее 18 мм, то об изоляции можно забыть, т.к. там указано "если диаметр меньше 12 мм". Что касается заземления в системах с эффективно заземленной и изолированной нейтралью, то ПУЭ регламентирует расстояния до фундаментов, а про заземляющие проводники и заземлители в системе с глухозаземленной нейтралью ни одного слова нет.
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:42 Сообщений: 42 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вот нашел в свое время, из статьи в интернете что расстояние от контура до дома не должно превышать 1,5 метров. Контур заземления частного дома или дачи, нужно расположить в малопосещаемом месте. Расстояние от фундамента дома должно быть не меньше 1 метра.