Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 08:38

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отдельно прокладываемый PE-проводник
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками.
В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 08:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрик писал(а):
В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками.
В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3?

PE-проводники могут выполняться неизолированными проводами, если не предъявлются какие-то специальные требования.
Согласно пункту 1.7.129 ПУЭ 7-издания, изоляция PE-проводников должна быть равноценной изоляции фазных проводников, в тех случаях, когда может возникнуть искрение между неизолированным PE-проводником и металлической оболочкой или конструкцией (трубой, коробом, лотком).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 08:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками.
В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3?

При совместной прокладке PE-проводника с фазными проводниками, то в качестве PE-проводников выбирают провода или кабели такого же типа как и фазные или же берут неизолированными проводами (ПУЭ разрешает).
К примеру, если по условиям нераспространения горения выбран кабель ВВГнг, то и для PE-проводников берут кабель ВВГнг или неизолированный провод, в противном случае не будет выполняться условие по нераспространению горения пучка проводов или кабелей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 08:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Для защитных проводников уравнивания потенциалов применять кабель, тем более с такой характеристикой как "нг" - ничем не оправданное расточительство.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика