Автор:  Электрик [ 13 мар 2011, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Отдельно прокладываемый PE-проводник

В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками.
В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3?

Автор:  k-igor [ 13 мар 2011, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник

Электрик писал(а):
В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками.
В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3?

PE-проводники могут выполняться неизолированными проводами, если не предъявлются какие-то специальные требования.
Согласно пункту 1.7.129 ПУЭ 7-издания, изоляция PE-проводников должна быть равноценной изоляции фазных проводников, в тех случаях, когда может возникнуть искрение между неизолированным PE-проводником и металлической оболочкой или конструкцией (трубой, коробом, лотком).

Автор:  Proektant [ 13 мар 2011, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник

Электрик писал(а):
В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками.
В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3?

При совместной прокладке PE-проводника с фазными проводниками, то в качестве PE-проводников выбирают провода или кабели такого же типа как и фазные или же берут неизолированными проводами (ПУЭ разрешает).
К примеру, если по условиям нераспространения горения выбран кабель ВВГнг, то и для PE-проводников берут кабель ВВГнг или неизолированный провод, в противном случае не будет выполняться условие по нераспространению горения пучка проводов или кабелей.

Автор:  k-igor [ 13 мар 2011, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник

Для защитных проводников уравнивания потенциалов применять кабель, тем более с такой характеристикой как "нг" - ничем не оправданное расточительство.