Автор: | Электрик [ 13 мар 2011, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Отдельно прокладываемый PE-проводник |
В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками. В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3? |
Автор: | k-igor [ 13 мар 2011, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник |
Электрик писал(а): В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками. В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3? PE-проводники могут выполняться неизолированными проводами, если не предъявлются какие-то специальные требования. Согласно пункту 1.7.129 ПУЭ 7-издания, изоляция PE-проводников должна быть равноценной изоляции фазных проводников, в тех случаях, когда может возникнуть искрение между неизолированным PE-проводником и металлической оболочкой или конструкцией (трубой, коробом, лотком). |
Автор: | Proektant [ 13 мар 2011, 08:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник |
Электрик писал(а): В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками. В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3? При совместной прокладке PE-проводника с фазными проводниками, то в качестве PE-проводников выбирают провода или кабели такого же типа как и фазные или же берут неизолированными проводами (ПУЭ разрешает). К примеру, если по условиям нераспространения горения выбран кабель ВВГнг, то и для PE-проводников берут кабель ВВГнг или неизолированный провод, в противном случае не будет выполняться условие по нераспространению горения пучка проводов или кабелей. |
Автор: | k-igor [ 13 мар 2011, 08:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник |
Для защитных проводников уравнивания потенциалов применять кабель, тем более с такой характеристикой как "нг" - ничем не оправданное расточительство. |