Заголовок сообщения: Отдельно прокладываемый PE-проводник
Добавлено: 13 мар 2011, 08:38
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками. В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3?
Заголовок сообщения: Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник
Добавлено: 13 мар 2011, 08:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Электрик писал(а):
В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками. В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3?
PE-проводники могут выполняться неизолированными проводами, если не предъявлются какие-то специальные требования. Согласно пункту 1.7.129 ПУЭ 7-издания, изоляция PE-проводников должна быть равноценной изоляции фазных проводников, в тех случаях, когда может возникнуть искрение между неизолированным PE-проводником и металлической оболочкой или конструкцией (трубой, коробом, лотком).
Заголовок сообщения: Re: Отдельно прокладываемый PE-проводник
Добавлено: 13 мар 2011, 08:55
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
В ПУЭ нету четкого обоснования изоляции PE-проводников и проводников уравнивания потенциалов по условиям прокладки. У нас возник спорный вопрос с проектировщиками. В проекте - административное здание, проектировщики заложили отдельно прокладываемый PE-проводник и проводник уравнивания потенциалов одножильным кабелем ВВГнг. Данное решение обосновано или можно использовать вместо кабеля ВВГнг провод ПВ-3?
При совместной прокладке PE-проводника с фазными проводниками, то в качестве PE-проводников выбирают провода или кабели такого же типа как и фазные или же берут неизолированными проводами (ПУЭ разрешает). К примеру, если по условиям нераспространения горения выбран кабель ВВГнг, то и для PE-проводников берут кабель ВВГнг или неизолированный провод, в противном случае не будет выполняться условие по нераспространению горения пучка проводов или кабелей.