Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Заземлитель молниезащиты http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2394 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Екатерина [ 21 ноя 2012, 06:45 ] |
Заголовок сообщения: | Заземлитель молниезащиты |
Всем здравствуйте! Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод? |
Автор: | Alex [ 21 ноя 2012, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземлитель молниезащиты |
Екатерина писал(а): Всем здравствуйте! Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод? Согласно РД 34.21.122-87 (Таблица 2) на каждый токоотвод можно взять по 2 вертикальных электрода 3-5м и соединить полосой 4х40 (3-5м). |
Автор: | k-igor [ 21 ноя 2012, 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземлитель молниезащиты |
Екатерина писал(а): Всем здравствуйте! Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод? Как вариант можно запроектировать кольцевой заземлитель по периметру здания и присоеденить к нему все токоотводы. |
Автор: | elektrik [ 01 мар 2013, 02:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземлитель молниезащиты |
Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один? |
Автор: | k-igor [ 01 мар 2013, 05:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземлитель молниезащиты |
elektrik писал(а): Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один? Должно быть два. Заземляющее устройство общее, спуски разные. |
Автор: | Navigator34 [ 02 сен 2013, 18:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземлитель молниезащиты |
Читайте Инструкцию по устройству молниезащиты зданий и сооружений и Пособие к инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений. В них всё подробно расписано. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |