Автор:  Екатерина [ 21 ноя 2012, 06:45 ]
Заголовок сообщения:  Заземлитель молниезащиты

Всем здравствуйте!
Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?

Автор:  Alex [ 21 ноя 2012, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземлитель молниезащиты

Екатерина писал(а):
Всем здравствуйте!
Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?

Согласно РД 34.21.122-87 (Таблица 2) на каждый токоотвод можно взять по 2 вертикальных электрода 3-5м и соединить полосой 4х40 (3-5м).

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2012, 08:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземлитель молниезащиты

Екатерина писал(а):
Всем здравствуйте!
Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?

Как вариант можно запроектировать кольцевой заземлитель по периметру здания и присоеденить к нему все токоотводы.

Автор:  elektrik [ 01 мар 2013, 02:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземлитель молниезащиты

Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один?

Автор:  k-igor [ 01 мар 2013, 05:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземлитель молниезащиты

elektrik писал(а):
Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один?

Должно быть два.
Заземляющее устройство общее, спуски разные.

Автор:  Navigator34 [ 02 сен 2013, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземлитель молниезащиты

Читайте Инструкцию по устройству молниезащиты зданий и сооружений и Пособие к инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений. В них всё подробно расписано.