Зарегистрирован: 04 окт 2011, 10:49 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем здравствуйте! Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Екатерина писал(а):
Всем здравствуйте! Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?
Согласно РД 34.21.122-87 (Таблица 2) на каждый токоотвод можно взять по 2 вертикальных электрода 3-5м и соединить полосой 4х40 (3-5м).
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Екатерина писал(а):
Всем здравствуйте! Подскажите, как выполнить заземлитель для молниеприемной сетки. По периметру здания делаю токоотводы. Какой заземлитель забивать на каждый токоотвод?
Как вариант можно запроектировать кольцевой заземлитель по периметру здания и присоеденить к нему все токоотводы.
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08 Сообщений: 53 Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
elektrik писал(а):
Будьте добры, кто может разъяснить путаницу в ПУЭ, п. 2.4.44 Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. И п. 2.4.47. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника. Так с опоры должно быть два заземляющих спуска или один?
Должно быть два. Заземляющее устройство общее, спуски разные.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения