 Заголовок сообщения: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 12:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Недавно делали проект по замене электрических плит и котлов на менее мощные. До этого проект делала другая фирма. В качестве PE-проводника положили стальную полосу и проложили четырёхжильный кабель до электроприемников (3Р+N). Мы посчитали, что это не правильно и заменили кабель на пятижильный. Заказчик настаивает, чтобы оставили без изменений, т.к. не хочет ничего менять.
Мы считаем, что стальная полоса, которая там лежит, должна выполнять функцию системы уравнивания потенциалов, а не PE-проводника.
Кто прав?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 04:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Milana писал(а):
Недавно делали проект по замене электрических плит и котлов на менее мощные. До этого проект делала другая фирма. В качестве PE-проводника положили стальную полосу и проложили четырёхжильный кабель до электроприемников (3Р+N). Мы посчитали, что это не правильно и заменили кабель на пятижильный. Заказчик настаивает, чтобы оставили без изменений, т.к. не хочет ничего менять.
Мы считаем, что стальная полоса, которая там лежит, должна выполнять функцию системы уравнивания потенциалов, а не PE-проводника.
Кто прав?

Согласно ГОСТ 12.1.030-81: п.1.1.2. Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. Для системы TN (с глухозаземленной нейтралью) нулевым защитным проводником должен быть проводник в составе питающего кабеля. Если сечение питающего кабеля более 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, то согласно ПУЭ п.1.7.131 нулевой рабочий и нулевой защитный проводники могут быть совмещены в одном, при условии, что на распределительном щите система TN-C (N и РЕ совмещены), тогда кабель может быть четырехжильным. Если сечение проводников в питающем кабеле к котлам меньше указанных выше, либо если в распред. щите система TN-C-S (TN-S), т.е. N и РЕ разделены, то подключаться только пятижильным кабелем. В любом случае в системе TN дополнительная стальная полоса применяется лишь для обеспечения уравнивания потенциалов и, при необходимости, для повторного заземления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
ПУЭ
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

Вроде как и может быть проложен отдельно РЕ-проводник в качестве стальной полосы... Но мы тоже так не делаем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 09:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 май 2013, 09:05
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно варить медную полосу со стальной медным электродом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 11:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kos13091984 писал(а):
Можно варить медную полосу со стальной медным электродом?

Где именно вы хотите варить? Медную шину ГЗШ и подходящую стальную полосу?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика