Заголовок сообщения: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
Добавлено: 16 ноя 2012, 12:30
Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Недавно делали проект по замене электрических плит и котлов на менее мощные. До этого проект делала другая фирма. В качестве PE-проводника положили стальную полосу и проложили четырёхжильный кабель до электроприемников (3Р+N). Мы посчитали, что это не правильно и заменили кабель на пятижильный. Заказчик настаивает, чтобы оставили без изменений, т.к. не хочет ничего менять. Мы считаем, что стальная полоса, которая там лежит, должна выполнять функцию системы уравнивания потенциалов, а не PE-проводника. Кто прав?
Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
Добавлено: 17 ноя 2012, 04:13
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Milana писал(а):
Недавно делали проект по замене электрических плит и котлов на менее мощные. До этого проект делала другая фирма. В качестве PE-проводника положили стальную полосу и проложили четырёхжильный кабель до электроприемников (3Р+N). Мы посчитали, что это не правильно и заменили кабель на пятижильный. Заказчик настаивает, чтобы оставили без изменений, т.к. не хочет ничего менять. Мы считаем, что стальная полоса, которая там лежит, должна выполнять функцию системы уравнивания потенциалов, а не PE-проводника. Кто прав?
Согласно ГОСТ 12.1.030-81: п.1.1.2. Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. Для системы TN (с глухозаземленной нейтралью) нулевым защитным проводником должен быть проводник в составе питающего кабеля. Если сечение питающего кабеля более 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, то согласно ПУЭ п.1.7.131 нулевой рабочий и нулевой защитный проводники могут быть совмещены в одном, при условии, что на распределительном щите система TN-C (N и РЕ совмещены), тогда кабель может быть четырехжильным. Если сечение проводников в питающем кабеле к котлам меньше указанных выше, либо если в распред. щите система TN-C-S (TN-S), т.е. N и РЕ разделены, то подключаться только пятижильным кабелем. В любом случае в системе TN дополнительная стальная полоса применяется лишь для обеспечения уравнивания потенциалов и, при необходимости, для повторного заземления.
Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
Добавлено: 19 ноя 2012, 13:52
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
ПУЭ 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). Вроде как и может быть проложен отдельно РЕ-проводник в качестве стальной полосы... Но мы тоже так не делаем.