PE-проводник и система уравнивания потенциалов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2389
Страница 1 из 1

Автор:  Milana [ 16 ноя 2012, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  PE-проводник и система уравнивания потенциалов

Недавно делали проект по замене электрических плит и котлов на менее мощные. До этого проект делала другая фирма. В качестве PE-проводника положили стальную полосу и проложили четырёхжильный кабель до электроприемников (3Р+N). Мы посчитали, что это не правильно и заменили кабель на пятижильный. Заказчик настаивает, чтобы оставили без изменений, т.к. не хочет ничего менять.
Мы считаем, что стальная полоса, которая там лежит, должна выполнять функцию системы уравнивания потенциалов, а не PE-проводника.
Кто прав?

Автор:  Сергей [ 17 ноя 2012, 04:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов

Milana писал(а):
Недавно делали проект по замене электрических плит и котлов на менее мощные. До этого проект делала другая фирма. В качестве PE-проводника положили стальную полосу и проложили четырёхжильный кабель до электроприемников (3Р+N). Мы посчитали, что это не правильно и заменили кабель на пятижильный. Заказчик настаивает, чтобы оставили без изменений, т.к. не хочет ничего менять.
Мы считаем, что стальная полоса, которая там лежит, должна выполнять функцию системы уравнивания потенциалов, а не PE-проводника.
Кто прав?

Согласно ГОСТ 12.1.030-81: п.1.1.2. Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. Для системы TN (с глухозаземленной нейтралью) нулевым защитным проводником должен быть проводник в составе питающего кабеля. Если сечение питающего кабеля более 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, то согласно ПУЭ п.1.7.131 нулевой рабочий и нулевой защитный проводники могут быть совмещены в одном, при условии, что на распределительном щите система TN-C (N и РЕ совмещены), тогда кабель может быть четырехжильным. Если сечение проводников в питающем кабеле к котлам меньше указанных выше, либо если в распред. щите система TN-C-S (TN-S), т.е. N и РЕ разделены, то подключаться только пятижильным кабелем. В любом случае в системе TN дополнительная стальная полоса применяется лишь для обеспечения уравнивания потенциалов и, при необходимости, для повторного заземления.

Автор:  Роман [ 19 ноя 2012, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов

ПУЭ
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

Вроде как и может быть проложен отдельно РЕ-проводник в качестве стальной полосы... Но мы тоже так не делаем.

Автор:  kos13091984 [ 26 май 2013, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов

Можно варить медную полосу со стальной медным электродом?

Автор:  k-igor [ 26 май 2013, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов

kos13091984 писал(а):
Можно варить медную полосу со стальной медным электродом?

Где именно вы хотите варить? Медную шину ГЗШ и подходящую стальную полосу?