 Заголовок сообщения: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 12:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Недавно делали проект по замене электрических плит и котлов на менее мощные. До этого проект делала другая фирма. В качестве PE-проводника положили стальную полосу и проложили четырёхжильный кабель до электроприемников (3Р+N). Мы посчитали, что это не правильно и заменили кабель на пятижильный. Заказчик настаивает, чтобы оставили без изменений, т.к. не хочет ничего менять.
Мы считаем, что стальная полоса, которая там лежит, должна выполнять функцию системы уравнивания потенциалов, а не PE-проводника.
Кто прав?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 04:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Milana писал(а):
Недавно делали проект по замене электрических плит и котлов на менее мощные. До этого проект делала другая фирма. В качестве PE-проводника положили стальную полосу и проложили четырёхжильный кабель до электроприемников (3Р+N). Мы посчитали, что это не правильно и заменили кабель на пятижильный. Заказчик настаивает, чтобы оставили без изменений, т.к. не хочет ничего менять.
Мы считаем, что стальная полоса, которая там лежит, должна выполнять функцию системы уравнивания потенциалов, а не PE-проводника.
Кто прав?

Согласно ГОСТ 12.1.030-81: п.1.1.2. Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. Для системы TN (с глухозаземленной нейтралью) нулевым защитным проводником должен быть проводник в составе питающего кабеля. Если сечение питающего кабеля более 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, то согласно ПУЭ п.1.7.131 нулевой рабочий и нулевой защитный проводники могут быть совмещены в одном, при условии, что на распределительном щите система TN-C (N и РЕ совмещены), тогда кабель может быть четырехжильным. Если сечение проводников в питающем кабеле к котлам меньше указанных выше, либо если в распред. щите система TN-C-S (TN-S), т.е. N и РЕ разделены, то подключаться только пятижильным кабелем. В любом случае в системе TN дополнительная стальная полоса применяется лишь для обеспечения уравнивания потенциалов и, при необходимости, для повторного заземления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
ПУЭ
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

Вроде как и может быть проложен отдельно РЕ-проводник в качестве стальной полосы... Но мы тоже так не делаем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 09:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 май 2013, 09:05
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно варить медную полосу со стальной медным электродом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: PE-проводник и система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 11:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kos13091984 писал(а):
Можно варить медную полосу со стальной медным электродом?

Где именно вы хотите варить? Медную шину ГЗШ и подходящую стальную полосу?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика