Автор:  Pavel86 [ 14 ноя 2012, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Заземление щита, временное электроснабжение

Подскажите если щит стоит на стальных опорах, могу я использовать их в качестве заземлителя.

Автор:  k-igor [ 14 ноя 2012, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опора

Pavel86 писал(а):
Подскажите если щит стоит на стальных опорах, могу я использовать их в качестве заземлителя.

Если опора заземлена, то в принципе можно. Я так понимаю вы хотите использовать заземлитель опоры как повторное заземление здания. В таком случае сопротивление заземлителя дожно быть не более 30 Ом.

Автор:  Pavel86 [ 14 ноя 2012, 08:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опора

Нет я имел ввиду временное электроснабжение когда здание еще не построено, а щит на улице стоит на стальных стойках забитых в землю.

Автор:  k-igor [ 14 ноя 2012, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опора

Pavel86 писал(а):
Нет я имел ввиду временное электроснабжение когда здание еще не построено, а щит на улице стоит на стальных стойках забитых в землю.

В таком случае нет. Забейте отдельный заземлитель, т.к. сопротивление заземления ваших стоек будет далеко не 30 Ом.

Автор:  Сергей [ 14 ноя 2012, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опора

Pavel86 писал(а):
Нет я имел ввиду временное электроснабжение когда здание еще не построено, а щит на улице стоит на стальных стойках забитых в землю.

Согласно техническому циркуляру №10/2006 "Защитное заземление электроустановок строительных площадок"
Повторное заземление
Для защиты персонала на строительных площадках от поражения электрическим током при повреждении изоляции оборудования, для обеспечения безопасности кроме требования по выполнению автоматического отключения питания следует выполнять повторное заземление.
Повторное заземление выполняется для всех устройств ввода и распределительных устройств. Данное требование связано с тем, что в указанных электроустановках высока вероятность повреждения временных питающих и распределительных линий и, как следствие, возможно нарушение (обрыв) защитного РЕ-проводника.
При обрыве РЕ-проводника установка со стороны потребителя переходит в режим работы системы с изолированной нейтралью IT. Параметры повторного заземления в этом случае следует выбирать в соответствие с требованиями п. 1.7.163 главы 1.7 ПУЭ седьмого издания, то есть не более 25 Ом.

Автор:  Pavel86 [ 16 ноя 2012, 03:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление щита, временное электроснабжение

Это требование относится и к индивидуальным застройщикам?

Автор:  k-igor [ 16 ноя 2012, 05:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление щита, временное электроснабжение

Pavel86 писал(а):
Это требование относится и к индивидуальным застройщикам?

А какая разница? Это наша безопасность!

Автор:  Pavel86 [ 22 ноя 2012, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление щита, временное электроснабжение

ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается

Получается если сопротивление естественного заземлителя менее 25Ом искусственное заземление можно не предусматривать.

Автор:  k-igor [ 22 ноя 2012, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление щита, временное электроснабжение

Pavel86 писал(а):
ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается

Получается если сопротивление естественного заземлителя менее 25Ом искусственное заземление можно не предусматривать.

В прниципе да. Но это измерять надо... проще запроектировать заземлитель :)