Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Нужна ли молниезащита гаражу? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2332 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Молот [ 03 окт 2012, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна ли молниезащита гаражу? |
Имеется здание высотой 15м. 1. к нему пристройка- гараж, высотой 5м. молниезащита здания выполняется сеткой 10мх10м из полосы. Нужно ли такую же сетку предусмотреть и на крышу гаража, несмотря на то что отметка его кровли ниже? 2. Обязательно ли нужно объединять систему молниезащиты с системой заземления? где это прописано? 3. Сколько спусков должно быть от молниезащитной сетки до земли? Где-то читал что не менее 2! Это так? |
Автор: | Сергей [ 03 окт 2012, 15:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нужна ли молниезащита гаражу? |
Молот писал(а): Имеется здание высотой 15м. 1. к нему пристройка- гараж, высотой 5м. молниезащита здания выполняется сеткой 10мх10м из полосы. Нужно ли такую же сетку предусмотреть и на крышу гаража, несмотря на то что отметка его кровли ниже? 2. Обязательно ли нужно объединять систему молниезащиты с системой заземления? где это прописано? 3. Сколько спусков должно быть от молниезащитной сетки до земли? Где-то читал что не менее 2! Это так? Все написано в РД34.21.122-87. Сначала определите к какому из пунктов в таблицы 1 относится Ваш гараж. Есть вероятность, что молниезащита не потребуется, нужно рассчитать ожидаемое количество N ударов молний в год и проверить необходимость в молниезащите по той же таблице 1. Кстати, кирпичное сооружение относится ко II степени огнестойкости. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |