Нужна ли молниезащита гаражу?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2332
Страница 1 из 1

Автор:  Молот [ 03 окт 2012, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Нужна ли молниезащита гаражу?

Имеется здание высотой 15м.

1. к нему пристройка- гараж, высотой 5м.
молниезащита здания выполняется сеткой 10мх10м из полосы.
Нужно ли такую же сетку предусмотреть и на крышу гаража, несмотря на то что отметка его кровли ниже?

2. Обязательно ли нужно объединять систему молниезащиты с системой заземления? где это прописано?

3. Сколько спусков должно быть от молниезащитной сетки до земли?
Где-то читал что не менее 2! Это так?

Автор:  Сергей [ 03 окт 2012, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: нужна ли молниезащита гаражу?

Молот писал(а):
Имеется здание высотой 15м.

1. к нему пристройка- гараж, высотой 5м.
молниезащита здания выполняется сеткой 10мх10м из полосы.
Нужно ли такую же сетку предусмотреть и на крышу гаража, несмотря на то что отметка его кровли ниже?

2. Обязательно ли нужно объединять систему молниезащиты с системой заземления? где это прописано?

3. Сколько спусков должно быть от молниезащитной сетки до земли?
Где-то читал что не менее 2! Это так?


Все написано в РД34.21.122-87. Сначала определите к какому из пунктов в таблицы 1 относится Ваш гараж.
Есть вероятность, что молниезащита не потребуется, нужно рассчитать ожидаемое количество N ударов молний в год и проверить необходимость в молниезащите по той же таблице 1.
Кстати, кирпичное сооружение относится ко II степени огнестойкости.