Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор и подключение УЗИП
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2330
Страница 1 из 1

Автор:  Молот [ 02 окт 2012, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Выбор и подключение УЗИП

Как выбрать УЗИП для частного дома.
Насколько он необходим?
Еще необходима схема его подключения

Автор:  k-igor [ 03 окт 2012, 05:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор и подключение УЗИП

Молот писал(а):
Как выбрать УЗИП для частного дома.
Насколько он необходим?
Еще необходима схема его подключения

Если у вас есть каталог ИЕК...посмотрите, там очень хорошо написано. Есть схема подключения (ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1).
Тут наверное решает закачик, надо ему это или нет. Скажем так...не обязательно, но лучше поставить.

Автор:  Молот [ 03 окт 2012, 06:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор и подключение УЗИП

Интересует в каком месте цепи он ставится? если есть 2 вводных кабеля, ЩАП, счетчик, автомат , Узо на 0,3А.
Куда воткнуть узип, между чем и чем?

Автор:  k-igor [ 03 окт 2012, 06:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор и подключение УЗИП

Молот писал(а):
Интересует в каком месте цепи он ставится? если есть 2 вводных кабеля, ЩАП, счетчик, автомат , Узо на 0,3А.
Куда воткнуть узип, между чем и чем?

Вот посмотрите эти картинки.
Установка УЗИМ в сети TN-C-S.
Взаимосвязь между классами защитных устройств и категориями стойкости изоляции оборудования к импульсным перенапряжениям.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/