Автор: | Alex [ 26 сен 2012, 08:03 ] |
Заголовок сообщения: | Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов |
В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел. |
Автор: | Proektant [ 26 сен 2012, 12:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов |
Alex писал(а): В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел. Если в коробе с другими кабелями, то ВВГнг, чтобы выполнялось условие нераспространения горения в почках либо неизолированным проводом))) При одиночной прокладке можно и ПВ1. |
Автор: | Сергей [ 26 сен 2012, 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов |
Alex писал(а): В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел. Согласно ПУЭ п.1.7.136, 1.7.121 можно использовать металлические короба и лотки, а если специально проложенные проводники, то, с учетом ГОСТ Р 53315-2009 либо с индексом нг-LS, либо неизолированные проводники. |