Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2320
Страница 1 из 1

Автор:  Alex [ 26 сен 2012, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов

В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.

Автор:  Proektant [ 26 сен 2012, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов

Alex писал(а):
В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.

Если в коробе с другими кабелями, то ВВГнг, чтобы выполнялось условие нераспространения горения в почках либо неизолированным проводом)))
При одиночной прокладке можно и ПВ1.

Автор:  Сергей [ 26 сен 2012, 13:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов

Alex писал(а):
В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.

Согласно ПУЭ п.1.7.136, 1.7.121 можно использовать металлические короба и лотки, а если специально проложенные проводники, то, с учетом ГОСТ Р 53315-2009 либо с индексом нг-LS, либо неизолированные проводники.