 Заголовок сообщения: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 12:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.

Если в коробе с другими кабелями, то ВВГнг, чтобы выполнялось условие нераспространения горения в почках либо неизолированным проводом)))
При одиночной прокладке можно и ПВ1.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.

Согласно ПУЭ п.1.7.136, 1.7.121 можно использовать металлические короба и лотки, а если специально проложенные проводники, то, с учетом ГОСТ Р 53315-2009 либо с индексом нг-LS, либо неизолированные проводники.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика