 Заголовок сообщения: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 08:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 12:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.

Если в коробе с другими кабелями, то ВВГнг, чтобы выполнялось условие нераспространения горения в почках либо неизолированным проводом)))
При одиночной прокладке можно и ПВ1.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция проводника системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
В административно-бытовом комплексе проектирую систему уравнивания потенциалов. Что выбрать в качестве проводника основной системы уравнивания потенциалов: одножильный кабель ВВГнг или провод ПВ1? В ПУЭ по этому поводу ничего не нашел.

Согласно ПУЭ п.1.7.136, 1.7.121 можно использовать металлические короба и лотки, а если специально проложенные проводники, то, с учетом ГОСТ Р 53315-2009 либо с индексом нг-LS, либо неизолированные проводники.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика