Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Сечение и материал заземлителей
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2300
Страница 1 из 1

Автор:  Владимир1975 [ 11 сен 2012, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Сечение и материал заземлителей

Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств.
Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм.
То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?

Автор:  k-igor [ 11 сен 2012, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение и материал заземлителей

Владимир1975 писал(а):
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств.
Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм.
То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?

Советую для начала посмотреть мою статью http://220blog.ru/proektirovanie/proektirovanie-sistemy-uravnivaniya-potencialov-v-sisteme-tn.html
Там на картинке у меня есть ссылки на нормативы для каждого элемента системы уравнивания потенциалов.
п. 1.7.126. ПУЭ относится к защитным проводникам.
Смотрите п. 1.7.117.

Автор:  Владимир1975 [ 11 сен 2012, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение и материал заземлителей

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г.

О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
" - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; "

Автор:  k-igor [ 11 сен 2012, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение и материал заземлителей

Владимир1975 писал(а):
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г.

О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
" - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; "

Это относится к PE-проводникам (посмотрите название пункта), а вам я так понимаю нужно сечение от заземляюещего электрода до ГЗШ.

Автор:  Сергей [ 11 сен 2012, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение и материал заземлителей

Владимир1975 писал(а):
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств.
Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм.
То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?

А Вы могли бы уточнить:
2х180 - это сечение шинопровода?
какова токовая нагрузка на фазу?
какой аппарат выполняет функции защиты при КЗ на этом участке проводника?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/