 Заголовок сообщения: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств.
Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм.
То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Владимир1975 писал(а):
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств.
Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм.
То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?

Советую для начала посмотреть мою статью http://220blog.ru/proektirovanie/proektirovanie-sistemy-uravnivaniya-potencialov-v-sisteme-tn.html
Там на картинке у меня есть ссылки на нормативы для каждого элемента системы уравнивания потенциалов.
п. 1.7.126. ПУЭ относится к защитным проводникам.
Смотрите п. 1.7.117.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г.

О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
" - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; "


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Владимир1975 писал(а):
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г.

О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
" - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; "

Это относится к PE-проводникам (посмотрите название пункта), а вам я так понимаю нужно сечение от заземляюещего электрода до ГЗШ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Владимир1975 писал(а):
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств.
Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм.
То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?

А Вы могли бы уточнить:
2х180 - это сечение шинопровода?
какова токовая нагрузка на фазу?
какой аппарат выполняет функции защиты при КЗ на этом участке проводника?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика