Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 15:29

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств.
Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм.
То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Владимир1975 писал(а):
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств.
Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм.
То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?

Советую для начала посмотреть мою статью http://220blog.ru/proektirovanie/proektirovanie-sistemy-uravnivaniya-potencialov-v-sisteme-tn.html
Там на картинке у меня есть ссылки на нормативы для каждого элемента системы уравнивания потенциалов.
п. 1.7.126. ПУЭ относится к защитным проводникам.
Смотрите п. 1.7.117.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:58
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г.

О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
" - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; "


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Владимир1975 писал(а):
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г.

О заземляющих электродах и заземляющих проводниках
" - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; "

Это относится к PE-проводникам (посмотрите название пункта), а вам я так понимаю нужно сечение от заземляюещего электрода до ГЗШ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 14:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Владимир1975 писал(а):
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств.
Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм.
То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?

А Вы могли бы уточнить:
2х180 - это сечение шинопровода?
какова токовая нагрузка на фазу?
какой аппарат выполняет функции защиты при КЗ на этом участке проводника?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 