Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств. Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм. То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали? |
Автор: | k-igor [ 11 сен 2012, 12:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение и материал заземлителей |
Владимир1975 писал(а): Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств. Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм. То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали? Советую для начала посмотреть мою статью http://220blog.ru/proektirovanie/proektirovanie-sistemy-uravnivaniya-potencialov-v-sisteme-tn.html Там на картинке у меня есть ссылки на нормативы для каждого элемента системы уравнивания потенциалов. п. 1.7.126. ПУЭ относится к защитным проводникам. Смотрите п. 1.7.117. |
Автор: | Владимир1975 [ 11 сен 2012, 12:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение и материал заземлителей |
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г. О заземляющих электродах и заземляющих проводниках " - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; " |
Автор: | k-igor [ 11 сен 2012, 12:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение и материал заземлителей |
Владимир1975 писал(а): АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г. О заземляющих электродах и заземляющих проводниках " - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; " Это относится к PE-проводникам (посмотрите название пункта), а вам я так понимаю нужно сечение от заземляюещего электрода до ГЗШ. |
Автор: | Сергей [ 11 сен 2012, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение и материал заземлителей |
Владимир1975 писал(а): Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств. Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм. То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали? А Вы могли бы уточнить: 2х180 - это сечение шинопровода? какова токовая нагрузка на фазу? какой аппарат выполняет функции защиты при КЗ на этом участке проводника? |