Заголовок сообщения: Сечение и материал заземлителей
Добавлено: 11 сен 2012, 12:07
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:58 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств. Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм. То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?
Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
Добавлено: 11 сен 2012, 12:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Владимир1975 писал(а):
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств. Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм. То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?
Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
Добавлено: 11 сен 2012, 12:29
Зарегистрирован: 11 сен 2012, 11:58 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г.
О заземляющих электродах и заземляющих проводниках " - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; "
Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
Добавлено: 11 сен 2012, 12:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Владимир1975 писал(а):
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г.Москва «16» октября 2006г.
О заземляющих электродах и заземляющих проводниках " - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов; "
Это относится к PE-проводникам (посмотрите название пункта), а вам я так понимаю нужно сечение от заземляюещего электрода до ГЗШ.
Заголовок сообщения: Re: Сечение и материал заземлителей
Добавлено: 11 сен 2012, 14:04
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Владимир1975 писал(а):
Добрый день Уважаемые форумчане, вопрос касается сечения заземляющих устройств. Согласно Технического циркуляра № 11/2006 (Росэлектромонтаж) - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ (Сечение заземляющего проводника равно S/2, где S- сечение фазного проводника). В моем случае фазный проводник (медь) равен 360 мм2 (2х180), значит заземляющий проводник должен быть 180мм. То есть сам контур повторного заземления из горизонтального заземлителя 40х4 и вертикального - 50х50х5 (сталь) уже не сделаешь, маловато. Какого сечения должен быть заземлитель, 180мм по меди или такой же эквивалент по стали?
А Вы могли бы уточнить: 2х180 - это сечение шинопровода? какова токовая нагрузка на фазу? какой аппарат выполняет функции защиты при КЗ на этом участке проводника?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения