Роман писал(а):
Есть заземлитель ТП не более 4 ОМ (точка А) - кабельная линия - заземлитель повторного заземления не более 30 ОМ (точка В).
Как посчитать сопротивление которое покажет прибор при измерении в точке В если не отсоединять кабель?
Можно ли считать, что два заземлителя соединены параллельно?
Здесь будет последовательно-параллельное соединение, если я правильно понял))
Заземлитель ТП и сопротивление кабельной линии можно считать как соединены последовательно.
R= (Rтп+Rкабеля)*Rповт.заз./(Rтп+Rкабеля+Rповт.заз)
Посмотрите еще мою пограммку для расчета заземлителя, поможет вам рассчитать
http://220blog.ru/pro-raschet/raschet-soprotivleniya-zazemlitelya-programma.html