 Заголовок сообщения: Расчет сопротивления комбинированного заземлителя
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 10:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Есть заземлитель ТП не более 4 ОМ (точка А) - кабельная линия - заземлитель повторного заземления не более 30 ОМ (точка В).
Как посчитать сопротивление которое покажет прибор при измерении в точке В если не отсоединять кабель?
Можно ли считать, что два заземлителя соединены параллельно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сопротивления комбинированного заземлителя
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 12:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Роман писал(а):
Есть заземлитель ТП не более 4 ОМ (точка А) - кабельная линия - заземлитель повторного заземления не более 30 ОМ (точка В).
Как посчитать сопротивление которое покажет прибор при измерении в точке В если не отсоединять кабель?
Можно ли считать, что два заземлителя соединены параллельно?

Здесь будет последовательно-параллельное соединение, если я правильно понял))
Заземлитель ТП и сопротивление кабельной линии можно считать как соединены последовательно.
R= (Rтп+Rкабеля)*Rповт.заз./(Rтп+Rкабеля+Rповт.заз)
Посмотрите еще мою пограммку для расчета заземлителя, поможет вам рассчитать
http://220blog.ru/pro-raschet/raschet-soprotivleniya-zazemlitelya-programma.html

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сопротивления комбинированного заземлителя
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 13:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сопротивление кабеля считается как в школе :) R=p*l/S ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сопротивления комбинированного заземлителя
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Роман писал(а):
Сопротивление кабеля считается как в школе :) R=p*l/S ?

Я других формул не знаю. Хотя можно еще посчитать сопротивление в зависимости от температуры)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика