Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет сопротивления комбинированного заземлителя http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2290 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Роман [ 30 авг 2012, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет сопротивления комбинированного заземлителя |
Есть заземлитель ТП не более 4 ОМ (точка А) - кабельная линия - заземлитель повторного заземления не более 30 ОМ (точка В). Как посчитать сопротивление которое покажет прибор при измерении в точке В если не отсоединять кабель? Можно ли считать, что два заземлителя соединены параллельно? |
Автор: | k-igor [ 30 авг 2012, 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сопротивления комбинированного заземлителя |
Роман писал(а): Есть заземлитель ТП не более 4 ОМ (точка А) - кабельная линия - заземлитель повторного заземления не более 30 ОМ (точка В). Как посчитать сопротивление которое покажет прибор при измерении в точке В если не отсоединять кабель? Можно ли считать, что два заземлителя соединены параллельно? Здесь будет последовательно-параллельное соединение, если я правильно понял)) Заземлитель ТП и сопротивление кабельной линии можно считать как соединены последовательно. R= (Rтп+Rкабеля)*Rповт.заз./(Rтп+Rкабеля+Rповт.заз) Посмотрите еще мою пограммку для расчета заземлителя, поможет вам рассчитать http://220blog.ru/pro-raschet/raschet-soprotivleniya-zazemlitelya-programma.html |
Автор: | Роман [ 30 авг 2012, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сопротивления комбинированного заземлителя |
Сопротивление кабеля считается как в школе R=p*l/S ? |
Автор: | k-igor [ 30 авг 2012, 17:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сопротивления комбинированного заземлителя |
Роман писал(а): Сопротивление кабеля считается как в школе R=p*l/S ? Я других формул не знаю. Хотя можно еще посчитать сопротивление в зависимости от температуры))) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |