Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 17:27

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 07:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сделал прогрмму для расчета сопротивления заземлителя.
Скачать можно по ссылке http://depositfiles.com/files/dg37xh6ly
Появятся вопросы... пишите.
Позволяет рассчитывать одиночные и комбинированные заземлители.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 08:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При помощи этой программы возможно рассчитать полное заземление?
допустим я хочу сделать контур треугольником.
заземлителями беру уголки 50х50х5, и соединяю их стальной полосой 25х4 (или 40х4 еще не решил),
как сделать расчет, уложусь ли я в допустимые 10 Ом?
какова методика расчета?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 08:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
При помощи этой программы возможно рассчитать полное заземление?
допустим я хочу сделать контур треугольником.
заземлителями беру уголки 50х50х5, и соединяю их стальной полосой 25х4 (или 40х4 еще не решил),
как сделать расчет, уложусь ли я в допустимые 10 Ом?
какова методика расчета?

Можно. Вертикальные электроды - уголки, горизонтальные - полоса.
Вводите данные и получите сопротивление комбинированнго заземлителя.
А зачем 10 Ом? Для чего это?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
заземление частного дома


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 09:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
заземление частного дома

Не более 30 Ом должно быть.
Где вы нашли 10 Ом?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том, что я из России.
вы отвечали в форуме на этот вопрос http://220blog.ru/proektirovanie/proekt ... me-tn.html
итак. пытаюсь пользовать программу.
Посмотрите. все ли так?
Смущает что нигде не указываю количество вертикальных и горизонтальных заземлителей, а у меня из при треугольнике 3 шт!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Дело в том, что я из России.
вы отвечали в форуме на этот вопрос http://220blog.ru/proektirovanie/proekt ... me-tn.html
итак. пытаюсь пользовать программу.
Посмотрите. все ли так?
Смущает что нигде не указываю количество вертикальных и горизонтальных заземлителей, а у меня из при треугольнике 3 шт!

Нужно. Обращайте внимание на подсказки, если нажать на клетку например "n".
Там где расчитывается значение R2 из выпадающего списка переключите (сопростивление заземлителя из уголка).
А ПУЭ в России никто не отменял.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика