 Заголовок сообщения: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 07:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сделал прогрмму для расчета сопротивления заземлителя.
Скачать можно по ссылке http://depositfiles.com/files/dg37xh6ly
Появятся вопросы... пишите.
Позволяет рассчитывать одиночные и комбинированные заземлители.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 08:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При помощи этой программы возможно рассчитать полное заземление?
допустим я хочу сделать контур треугольником.
заземлителями беру уголки 50х50х5, и соединяю их стальной полосой 25х4 (или 40х4 еще не решил),
как сделать расчет, уложусь ли я в допустимые 10 Ом?
какова методика расчета?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 08:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
При помощи этой программы возможно рассчитать полное заземление?
допустим я хочу сделать контур треугольником.
заземлителями беру уголки 50х50х5, и соединяю их стальной полосой 25х4 (или 40х4 еще не решил),
как сделать расчет, уложусь ли я в допустимые 10 Ом?
какова методика расчета?

Можно. Вертикальные электроды - уголки, горизонтальные - полоса.
Вводите данные и получите сопротивление комбинированнго заземлителя.
А зачем 10 Ом? Для чего это?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
заземление частного дома


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 09:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
заземление частного дома

Не более 30 Ом должно быть.
Где вы нашли 10 Ом?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том, что я из России.
вы отвечали в форуме на этот вопрос http://220blog.ru/proektirovanie/proekt ... me-tn.html
итак. пытаюсь пользовать программу.
Посмотрите. все ли так?
Смущает что нигде не указываю количество вертикальных и горизонтальных заземлителей, а у меня из при треугольнике 3 шт!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета сопротивления заземлителя
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Дело в том, что я из России.
вы отвечали в форуме на этот вопрос http://220blog.ru/proektirovanie/proekt ... me-tn.html
итак. пытаюсь пользовать программу.
Посмотрите. все ли так?
Смущает что нигде не указываю количество вертикальных и горизонтальных заземлителей, а у меня из при треугольнике 3 шт!

Нужно. Обращайте внимание на подсказки, если нажать на клетку например "n".
Там где расчитывается значение R2 из выпадающего списка переключите (сопростивление заземлителя из уголка).
А ПУЭ в России никто не отменял.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика