Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 15:48

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземлитили в скальной местности
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 16:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2012, 16:31
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пож. подскажите что можно выполнить по молниезащите ??
мет.конструкция (забор) стоит на скале, рядом располагается небольшой газон, ну думаю вкопаю в него горизонтальный электрод на глубину 0,5 м, когда сунули в газон лопату, то она через 10 см уперлась в скалу. :?:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитили в скальной местности
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
игорь.с писал(а):
Пож. подскажите что можно выполнить по молниезащите ?????????
мет.конструкция (забор) стоит на скале, рядом располагается небольшой газон, ну думаю вкопаю в него горизонтальный электрод на глубину 0,5 м, когда сунули в газон лопату, то она через 10 см уперлась в скалу. :?:

Нужно раскопать до скальной породы, положить полосу на скалу и залить цементом.
По-моему так, найду источник, где читал, напишу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитили в скальной местности
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 05:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В скальных породах допускается прокладывать заземлители на меньшей глубине, но не менее 0,15 м.
ВЛ 3-35кВ
В случае установки опор в скальных грунтах допускается кладка лучевых заземлителей непосредственно под разборным слоем над скальными породами при толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей толщине этого слоя или в случае отсутствия рекомендуется прокладка заземлителей по поверхности скалы с заливкой их цементным раствором.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитили в скальной местности
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
ПУЭ 2.5.134


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика