Пож. подскажите что можно выполнить по молниезащите ??
мет.конструкция (забор) стоит на скале, рядом располагается небольшой газон, ну думаю вкопаю в него горизонтальный электрод на глубину 0,5 м, когда сунули в газон лопату, то она через 10 см уперлась в скалу. :?:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитили в скальной местности
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
игорь.с писал(а):
Пож. подскажите что можно выполнить по молниезащите ?????????
мет.конструкция (забор) стоит на скале, рядом располагается небольшой газон, ну думаю вкопаю в него горизонтальный электрод на глубину 0,5 м, когда сунули в газон лопату, то она через 10 см уперлась в скалу. :?:

Нужно раскопать до скальной породы, положить полосу на скалу и залить цементом.
По-моему так, найду источник, где читал, напишу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитили в скальной местности
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 05:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В скальных породах допускается прокладывать заземлители на меньшей глубине, но не менее 0,15 м.
ВЛ 3-35кВ
В случае установки опор в скальных грунтах допускается кладка лучевых заземлителей непосредственно под разборным слоем над скальными породами при толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей толщине этого слоя или в случае отсутствия рекомендуется прокладка заземлителей по поверхности скалы с заливкой их цементным раствором.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземлитили в скальной местности
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
ПУЭ 2.5.134


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика