Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземлитили в скальной местности
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2205
Страница 1 из 1

Автор:  игорь.с [ 28 июн 2012, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Заземлитили в скальной местности

Пож. подскажите что можно выполнить по молниезащите ??
мет.конструкция (забор) стоит на скале, рядом располагается небольшой газон, ну думаю вкопаю в него горизонтальный электрод на глубину 0,5 м, когда сунули в газон лопату, то она через 10 см уперлась в скалу. :?:

Автор:  k-igor [ 28 июн 2012, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземлитили в скальной местности

игорь.с писал(а):
Пож. подскажите что можно выполнить по молниезащите ?????????
мет.конструкция (забор) стоит на скале, рядом располагается небольшой газон, ну думаю вкопаю в него горизонтальный электрод на глубину 0,5 м, когда сунули в газон лопату, то она через 10 см уперлась в скалу. :?:

Нужно раскопать до скальной породы, положить полосу на скалу и залить цементом.
По-моему так, найду источник, где читал, напишу.

Автор:  k-igor [ 29 июн 2012, 05:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземлитили в скальной местности

В скальных породах допускается прокладывать заземлители на меньшей глубине, но не менее 0,15 м.
ВЛ 3-35кВ
В случае установки опор в скальных грунтах допускается кладка лучевых заземлителей непосредственно под разборным слоем над скальными породами при толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей толщине этого слоя или в случае отсутствия рекомендуется прокладка заземлителей по поверхности скалы с заливкой их цементным раствором.

Автор:  antonbessonov [ 26 апр 2016, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземлитили в скальной местности

ПУЭ 2.5.134