Заголовок сообщения: Заземлитили в скальной местности
Добавлено: 28 июн 2012, 16:48
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 16:31 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Пож. подскажите что можно выполнить по молниезащите ?? мет.конструкция (забор) стоит на скале, рядом располагается небольшой газон, ну думаю вкопаю в него горизонтальный электрод на глубину 0,5 м, когда сунули в газон лопату, то она через 10 см уперлась в скалу.
Заголовок сообщения: Re: Заземлитили в скальной местности
Добавлено: 28 июн 2012, 17:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
игорь.с писал(а):
Пож. подскажите что можно выполнить по молниезащите ????????? мет.конструкция (забор) стоит на скале, рядом располагается небольшой газон, ну думаю вкопаю в него горизонтальный электрод на глубину 0,5 м, когда сунули в газон лопату, то она через 10 см уперлась в скалу.
Нужно раскопать до скальной породы, положить полосу на скалу и залить цементом. По-моему так, найду источник, где читал, напишу.
Заголовок сообщения: Re: Заземлитили в скальной местности
Добавлено: 29 июн 2012, 05:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5587 Откуда: Гомель Благодарил (а):39 раз. Поблагодарили:358 раз.
В скальных породах допускается прокладывать заземлители на меньшей глубине, но не менее 0,15 м. ВЛ 3-35кВ В случае установки опор в скальных грунтах допускается кладка лучевых заземлителей непосредственно под разборным слоем над скальными породами при толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей толщине этого слоя или в случае отсутствия рекомендуется прокладка заземлителей по поверхности скалы с заливкой их цементным раствором.