Автор: | Grigorich [ 28 июн 2012, 07:53 ] |
Заголовок сообщения: | Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциалов |
Добрый день. Подскажите каким способом крепить полосу 40х4мм для системы уравнивания. То что есть "Сухари" (OBO Betterman), я знаю и цену я тоже знаю! Нужен нормативный документ на крепление! И по способу окраски. На практике крепили дюбелями или саморезами. |
Автор: | k-igor [ 28 июн 2012, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало |
Grigorich писал(а): Добрый день. Подскажите каким способом крепить полосу 40х4мм для системы уравнивания. То что есть "Сухари" (OBO Betterman), я знаю и цену я тоже знаю! Нужен нормативный документ на крепление! И по способу окраски. На практике крепили дюбелями или саморезами. 1 Скоба-держатель полосы с болтом – для крепления полосы 4х40мм вдоль фасада здания. Крепится при помощи двух дюбелей гвоздей (DKC). 2 Скоба-держатель полосы – для крепления полосы 4х25мм и 4х40мм к фасаду здания при помощи дюбель-гвоздя (DKC). 3 Держатель шин заземления К188 У2 – предназначен для крепления к строительным конструкциям круглых (10-12мм) и плоских (4х40мм, 3х25мм) заземляющих проводников. Крепится пристрелкой, приваркой или винтом с последующим «цинкованием». |
Автор: | Proektant [ 28 июн 2012, 08:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало |
Grigorich писал(а): Добрый день. Подскажите каким способом крепить полосу 40х4мм для системы уравнивания. То что есть "Сухари" (OBO Betterman), я знаю и цену я тоже знаю! Нужен нормативный документ на крепление! И по способу окраски. На практике крепили дюбелями или саморезами. ТКП 339-2011. 4.1.13 Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. |
Автор: | Grigorich [ 28 июн 2012, 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало |
Спасибо. Держатель шин заземления К-188 У2 подойдет для дополнительной системы уравнивания потенциалов? Подскажите есть ли нормативный документ, на что может сослаться проверяющий! И есть вопрос по сварке, при сварке двух полос 40х4, на сколько нужно накладывать (внахлест) полосу друг-на друга? Заранее благодарю! |
Автор: | k-igor [ 28 июн 2012, 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало |
Grigorich писал(а): Спасибо. Держатель шин заземления К-188 У2 подойдет для дополнительной системы уравнивания потенциалов? Подскажите есть ли нормативный документ, на что может сослаться проверяющий! И есть вопрос по сварке, при сварке двух полос 40х4, на сколько нужно накладывать (внахлест) полосу друг-на друга? Заранее благодарю! А где вы собираетесь делать дополнительную систему уравнивания потенциалов? Дополнительная система уравнивания потенциалов делаеться обычно в ванных и душевых. А там ее выполняют проводом ПВ3. |
Автор: | Grigorich [ 28 июн 2012, 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало |
Оговорился. Мы делаем уравнивание потенциалов в помещении вент.камер, электрощитовой, ЦТП, лифтовых шахтах. Что если просто на дюбель с саморезом прикрепим с шагом в 1м.? |
Автор: | Роман [ 28 июн 2012, 13:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало |
Grigorich писал(а): Спасибо. Держатель шин заземления К-188 У2 подойдет для дополнительной системы уравнивания потенциалов? Подскажите есть ли нормативный документ, на что может сослаться проверяющий! И есть вопрос по сварке, при сварке двух полос 40х4, на сколько нужно накладывать (внахлест) полосу друг-на друга? Заранее благодарю! Для обеспечения непрерывности электрической цепи длина сварных швов соединяемых элементов должна быть не менее 60 мм, а высота швов - не менее 5 мм. 7.59. Окраску мест соединений необходимо производить после сварки стыков, для этого в сухих помещениях с нормальной средой следует применять масляные краски и нитроэмали; в сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой окраска должна производиться красками, стойкими к химическим воздействиям. Заземляющие проводники окрашиваются в желто-зеленый цвет путем последовательного чередования желтых и зеленых полос одинаковой ширины от 15 до 100 мм каждая. Полосы должны прилегать друг к другу или по всей длине каждого проводника, или в каждом доступном месте, или в каждой секции. Посмотрите Р.Н. КАРЯКИН Нормы устройства сетей заземления. Москва. Энергосервис. 2002. там по этому поводу много написано... и про держатели К188. Скачать можно по ссылке http://depositfiles.com/files/ykipkx208 |
Автор: | Proektant [ 28 июн 2012, 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало |
Grigorich писал(а): Оговорился. Мы делаем уравнивание потенциалов в помещении вент.камер, электрощитовой, ЦТП, лифтовых шахтах. Что если просто на дюбель с саморезом прикрепим с шагом в 1м.? Заземляющие проводники следует прокладывать горизонтально или вертикально, допускается также прокладка их параллельно наклонным конструкциям зданий. Для крепления плоских заземляющих проводников к кирпичным и бетонным основаниям в первую очередь следует использовать строительно-монтажный пистолет. В сухих помещениях полосы заземления можно прокладывать непосредственно по строительным основаниям, в сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с химически активными веществами полосы следует прокладывать на опорах. В качестве опор используются закладные изделия в железобетонных основаниях, держатели шин заземления К 188 У2, при этом расстояние от поверхности основания до заземляющих проводников должно быть не менее 10 мм. Держатели крепятся к строительным основаниям приваркой, пристрелкой, с помощью дюбелей или шурупами. |
Автор: | askin2003 [ 28 июн 2012, 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало |
По поводу сварки в нахлёст не менее сечения т.е. 40 мм , мы делали 2 (80мм) вопросов не было. крепления к стене регламента не видел, хотя точно знаю что есть, в грщ должно отступать от стены как в ТП. это точно (пришел инспектор из энергонадзора и спрашивает зачем заземлили шкафы к полосе "настенные навесные в смысле" говорю что по пуэ все мет-е конструкции в зоне косвенного касания должны быть заземлены говорит не надо теперь сам в раздумьях надо ненадо) :_). |
Автор: | k-igor [ 05 июл 2012, 06:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало |
Недавно был на объекте. Наглядный пример крепления полосы к стене. |