Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 19:52

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2012, 07:08
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
Подскажите каким способом крепить полосу 40х4мм для системы уравнивания. То что есть "Сухари" (OBO Betterman), я знаю и цену я тоже знаю! Нужен нормативный документ на крепление! И по способу окраски. На практике крепили дюбелями или саморезами.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Grigorich писал(а):
Добрый день.
Подскажите каким способом крепить полосу 40х4мм для системы уравнивания. То что есть "Сухари" (OBO Betterman), я знаю и цену я тоже знаю! Нужен нормативный документ на крепление! И по способу окраски. На практике крепили дюбелями или саморезами.

1 Скоба-держатель полосы с болтом – для крепления полосы 4х40мм вдоль фасада здания. Крепится при помощи двух дюбелей гвоздей (DKC).
2 Скоба-держатель полосы – для крепления полосы 4х25мм и 4х40мм к фасаду здания при помощи дюбель-гвоздя (DKC).
3 Держатель шин заземления К188 У2 – предназначен для крепления к строительным конструкциям круглых (10-12мм) и плоских (4х40мм, 3х25мм) заземляющих проводников. Крепится пристрелкой, приваркой или винтом с последующим «цинкованием».


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 08:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Grigorich писал(а):
Добрый день.
Подскажите каким способом крепить полосу 40х4мм для системы уравнивания. То что есть "Сухари" (OBO Betterman), я знаю и цену я тоже знаю! Нужен нормативный документ на крепление! И по способу окраски. На практике крепили дюбелями или саморезами.

ТКП 339-2011.
4.1.13 Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2012, 07:08
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Держатель шин заземления К-188 У2 подойдет для дополнительной системы уравнивания потенциалов? Подскажите есть ли нормативный документ, на что может сослаться проверяющий! И есть вопрос по сварке, при сварке двух полос 40х4, на сколько нужно накладывать (внахлест) полосу друг-на друга?
Заранее благодарю!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Grigorich писал(а):
Спасибо. Держатель шин заземления К-188 У2 подойдет для дополнительной системы уравнивания потенциалов? Подскажите есть ли нормативный документ, на что может сослаться проверяющий! И есть вопрос по сварке, при сварке двух полос 40х4, на сколько нужно накладывать (внахлест) полосу друг-на друга?
Заранее благодарю!

А где вы собираетесь делать дополнительную систему уравнивания потенциалов? Дополнительная система уравнивания потенциалов делаеться обычно в ванных и душевых. А там ее выполняют проводом ПВ3.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2012, 07:08
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Оговорился. Мы делаем уравнивание потенциалов в помещении вент.камер, электрощитовой, ЦТП, лифтовых шахтах. Что если просто на дюбель с саморезом прикрепим с шагом в 1м.?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Grigorich писал(а):
Спасибо. Держатель шин заземления К-188 У2 подойдет для дополнительной системы уравнивания потенциалов? Подскажите есть ли нормативный документ, на что может сослаться проверяющий! И есть вопрос по сварке, при сварке двух полос 40х4, на сколько нужно накладывать (внахлест) полосу друг-на друга?
Заранее благодарю!

Для обеспечения непрерывности электрической цепи длина сварных швов соединяемых элементов должна быть не менее 60 мм, а высота швов - не менее 5 мм.
7.59. Окраску мест соединений необходимо производить после сварки стыков, для этого в сухих помещениях с нормальной средой следует применять масляные краски и нитроэмали; в сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой окраска должна производиться красками, стойкими к химическим воздействиям. Заземляющие проводники окрашиваются в желто-зеленый цвет путем последовательного чередования желтых и зеленых полос одинаковой ширины от 15 до 100 мм каждая. Полосы должны прилегать друг к другу или по всей длине каждого проводника, или в каждом доступном месте, или в каждой секции.
Посмотрите Р.Н. КАРЯКИН Нормы устройства сетей заземления. Москва. Энергосервис. 2002. там по этому поводу много написано... и про держатели К188.
Скачать можно по ссылке http://depositfiles.com/files/ykipkx208


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Grigorich писал(а):
Оговорился. Мы делаем уравнивание потенциалов в помещении вент.камер, электрощитовой, ЦТП, лифтовых шахтах. Что если просто на дюбель с саморезом прикрепим с шагом в 1м.?

Заземляющие проводники следует прокладывать горизонтально или вертикально, допускается также прокладка их параллельно наклонным конструкциям зданий. Для крепления плоских заземляющих проводников к кирпичным и бетонным основаниям в первую очередь следует использовать строительно-монтажный пистолет.
В сухих помещениях полосы заземления можно прокладывать непосредственно по строительным основаниям, в сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с химически активными веществами полосы следует прокладывать на опорах. В качестве опор используются закладные изделия в железобетонных основаниях, держатели шин заземления К 188 У2, при этом расстояние от поверхности основания до заземляющих проводников должно быть не менее 10 мм.
Держатели крепятся к строительным основаниям приваркой, пристрелкой, с помощью дюбелей или шурупами.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 июн 2012, 15:05
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По поводу сварки в нахлёст не менее сечения т.е. 40 мм , мы делали 2 (80мм) вопросов не было.
крепления к стене регламента не видел, хотя точно знаю что есть, в грщ должно отступать от стены как в ТП. это точно
(пришел инспектор из энергонадзора и спрашивает зачем заземлили шкафы к полосе "настенные навесные в смысле" говорю что по пуэ все мет-е конструкции в зоне косвенного касания должны быть заземлены говорит не надо теперь сам в раздумьях надо ненадо) :_).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 06:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Недавно был на объекте. Наглядный пример крепления полосы к стене.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика