 Заголовок сообщения: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2012, 07:08
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
Подскажите каким способом крепить полосу 40х4мм для системы уравнивания. То что есть "Сухари" (OBO Betterman), я знаю и цену я тоже знаю! Нужен нормативный документ на крепление! И по способу окраски. На практике крепили дюбелями или саморезами.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Grigorich писал(а):
Добрый день.
Подскажите каким способом крепить полосу 40х4мм для системы уравнивания. То что есть "Сухари" (OBO Betterman), я знаю и цену я тоже знаю! Нужен нормативный документ на крепление! И по способу окраски. На практике крепили дюбелями или саморезами.

1 Скоба-держатель полосы с болтом – для крепления полосы 4х40мм вдоль фасада здания. Крепится при помощи двух дюбелей гвоздей (DKC).
2 Скоба-держатель полосы – для крепления полосы 4х25мм и 4х40мм к фасаду здания при помощи дюбель-гвоздя (DKC).
3 Держатель шин заземления К188 У2 – предназначен для крепления к строительным конструкциям круглых (10-12мм) и плоских (4х40мм, 3х25мм) заземляющих проводников. Крепится пристрелкой, приваркой или винтом с последующим «цинкованием».


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 08:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Grigorich писал(а):
Добрый день.
Подскажите каким способом крепить полосу 40х4мм для системы уравнивания. То что есть "Сухари" (OBO Betterman), я знаю и цену я тоже знаю! Нужен нормативный документ на крепление! И по способу окраски. На практике крепили дюбелями или саморезами.

ТКП 339-2011.
4.1.13 Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2012, 07:08
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Держатель шин заземления К-188 У2 подойдет для дополнительной системы уравнивания потенциалов? Подскажите есть ли нормативный документ, на что может сослаться проверяющий! И есть вопрос по сварке, при сварке двух полос 40х4, на сколько нужно накладывать (внахлест) полосу друг-на друга?
Заранее благодарю!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Grigorich писал(а):
Спасибо. Держатель шин заземления К-188 У2 подойдет для дополнительной системы уравнивания потенциалов? Подскажите есть ли нормативный документ, на что может сослаться проверяющий! И есть вопрос по сварке, при сварке двух полос 40х4, на сколько нужно накладывать (внахлест) полосу друг-на друга?
Заранее благодарю!

А где вы собираетесь делать дополнительную систему уравнивания потенциалов? Дополнительная система уравнивания потенциалов делаеться обычно в ванных и душевых. А там ее выполняют проводом ПВ3.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 июн 2012, 07:08
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Оговорился. Мы делаем уравнивание потенциалов в помещении вент.камер, электрощитовой, ЦТП, лифтовых шахтах. Что если просто на дюбель с саморезом прикрепим с шагом в 1м.?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 13:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Grigorich писал(а):
Спасибо. Держатель шин заземления К-188 У2 подойдет для дополнительной системы уравнивания потенциалов? Подскажите есть ли нормативный документ, на что может сослаться проверяющий! И есть вопрос по сварке, при сварке двух полос 40х4, на сколько нужно накладывать (внахлест) полосу друг-на друга?
Заранее благодарю!

Для обеспечения непрерывности электрической цепи длина сварных швов соединяемых элементов должна быть не менее 60 мм, а высота швов - не менее 5 мм.
7.59. Окраску мест соединений необходимо производить после сварки стыков, для этого в сухих помещениях с нормальной средой следует применять масляные краски и нитроэмали; в сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой окраска должна производиться красками, стойкими к химическим воздействиям. Заземляющие проводники окрашиваются в желто-зеленый цвет путем последовательного чередования желтых и зеленых полос одинаковой ширины от 15 до 100 мм каждая. Полосы должны прилегать друг к другу или по всей длине каждого проводника, или в каждом доступном месте, или в каждой секции.
Посмотрите Р.Н. КАРЯКИН Нормы устройства сетей заземления. Москва. Энергосервис. 2002. там по этому поводу много написано... и про держатели К188.
Скачать можно по ссылке http://depositfiles.com/files/ykipkx208


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Grigorich писал(а):
Оговорился. Мы делаем уравнивание потенциалов в помещении вент.камер, электрощитовой, ЦТП, лифтовых шахтах. Что если просто на дюбель с саморезом прикрепим с шагом в 1м.?

Заземляющие проводники следует прокладывать горизонтально или вертикально, допускается также прокладка их параллельно наклонным конструкциям зданий. Для крепления плоских заземляющих проводников к кирпичным и бетонным основаниям в первую очередь следует использовать строительно-монтажный пистолет.
В сухих помещениях полосы заземления можно прокладывать непосредственно по строительным основаниям, в сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с химически активными веществами полосы следует прокладывать на опорах. В качестве опор используются закладные изделия в железобетонных основаниях, держатели шин заземления К 188 У2, при этом расстояние от поверхности основания до заземляющих проводников должно быть не менее 10 мм.
Держатели крепятся к строительным основаниям приваркой, пристрелкой, с помощью дюбелей или шурупами.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 июн 2012, 15:05
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По поводу сварки в нахлёст не менее сечения т.е. 40 мм , мы делали 2 (80мм) вопросов не было.
крепления к стене регламента не видел, хотя точно знаю что есть, в грщ должно отступать от стены как в ТП. это точно
(пришел инспектор из энергонадзора и спрашивает зачем заземлили шкафы к полосе "настенные навесные в смысле" говорю что по пуэ все мет-е конструкции в зоне косвенного касания должны быть заземлены говорит не надо теперь сам в раздумьях надо ненадо) :_).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 06:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Недавно был на объекте. Наглядный пример крепления полосы к стене.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика