Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
Добавлено: 07 авг 2012, 04:26
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08 Сообщений: 53 Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Скажите пожалуйста, есть ли необходимость проектировать такую полосу системы уравнивания потенциалов в помещении гаража, если используется пятипроводная система?
Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
Добавлено: 07 авг 2012, 05:41
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
elektrik писал(а):
Скажите пожалуйста, есть ли необходимость проектировать такую полосу системы уравнивания потенциалов в помещении гаража, если используется пятипроводная система?
Это не просто полоса, а система уравнивания потенциалов , к которой присоединяются все металлические части (вентсистемы, кабельные конструкции, металллические части здания и т.п.). Нужно знать, что у вас в гараже есть. Возможно в вашем случае и не надо будет делать. А по поводу пятипроводной системы, то в настоящее время она во всех проектах. 2-х и 4-х проводную систему использовать нельзя.
Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
Добавлено: 09 авг 2012, 10:17
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08 Сообщений: 53 Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Не нашел ответа в статье. пятый проводник ведь является частью системы. А я спрашиваю про стальную полосу. Обоснований делать стальную полосу в ПУЭ не нашел. Пишут что оборудование должно быть заземлено, но пятый проводник в кабеле и есть заземление. Вопрос: зачем дополнительно оборудовать стальную полосу 4х40 вдоль внутренней стены всего здания, ведь заземление уже есть?
Заголовок сообщения: Re: Крепление полосы 4х40 для системы уравнивания потенциало
Добавлено: 09 авг 2012, 11:42
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
elektrik писал(а):
Когда надо, а когда нет? и если можно ссылку на документ.
ПУЭ 7 п.1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения