Кто-нибудь где-нибудь читал, что делать, если на существующем здании без системы уравнивания потенциалов надстраивается мансарда и экспертиза просит выполнить систему уравнивания для мансарды? Как ей втолковать на основании чего, этого делать нельзя. Только когда делается все здание, тогда выполнеются все условия системы уравнивания.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ассоль писал(а):
Кто-нибудь где-нибудь читал, что делать, если на существующем здании без системы уравнивания потенциалов надстраивается мансарда и экспертиза просит выполнить систему уравнивания для мансарды? Как ей втолковать на основании чего, этого делать нельзя. Только когда делается все здание, тогда выполнеются все условия системы уравнивания.
Думаю вы должны будете выполнить систему уравнивания потенциалов для мансарды. Это как реконструкция, поэтому делать нужно. Ставите ГЗШ возле ВРУ данного здания (или в ВРУ) и ведете проводник системы уравнивания потенциалов в нужные помещения.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ассоль писал(а):
В здании много всяких ВРУ. Здание большое. И системы уравнивания в здании нет.
Следует различать, ВРУ - это то устройство, на которое приходит питающий кабель. Я считаю, что вам нужно найти ваше ВРУ, от которого вы подключаете мансарду (или вы ставите свое ВРУ с отдельным питанием) и выполнить систему уравнивания потенциалов для вашей позиции и не важно, что в остальном здании она не выполнена. Думаю эксперты правы.
Зарегистрирован: 19 апр 2012, 13:47 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ну ВРУ запитана от пристроенной ТП и в здании еще несколько таких ВРУ.
Дальше-ввода воды, тепла, выходов канализации как таковых с улицы нет. Дополнительная система тоже не требуется. И что у нас остается: попарное соединение шин РЕ отдельно запитанных от ТП ВРУ, т.е. влезаем в здание и начинаем копать нагрузки, сечения и прочее... А надо сделать все-го небольшую мансарду. Кроме этого, если в здании нет системы уравнивания потенциалов, то у нас выходит не уравнивание, а как раз наоборот, за счет того, что отдельные части установки не будут объедингины в общую цепь уравнивания?