Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Присоединение PEN проводника http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2175 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Electric [ 12 июн 2012, 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Присоединение PEN проводника |
Куда правильно присоединять PEN проводник приходящий на ВРУ? На N или PE? |
Автор: | Сергей [ 12 июн 2012, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присоединение PEN проводника |
Electric писал(а): Куда правильно присоединять PEN проводник приходящий на ВРУ? На N или PE? Тлько на РЕ, об этом даже в ПУЭ написано. А от РЕ перемычка на N |
Автор: | k-igor [ 13 июн 2012, 05:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Присоединение PEN проводника |
Electric писал(а): Куда правильно присоединять PEN проводник приходящий на ВРУ? На N или PE? PEN проводник присоединяется к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника. п.4.3.15.5 ТКП 339-2011. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |