Автор:  Electric [ 12 июн 2012, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Присоединение PEN проводника

Куда правильно присоединять PEN проводник приходящий на ВРУ? На N или PE?

Автор:  Сергей [ 12 июн 2012, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение PEN проводника

Electric писал(а):
Куда правильно присоединять PEN проводник приходящий на ВРУ? На N или PE?

Тлько на РЕ, об этом даже в ПУЭ написано. А от РЕ перемычка на N

Автор:  k-igor [ 13 июн 2012, 05:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Присоединение PEN проводника

Electric писал(а):
Куда правильно присоединять PEN проводник приходящий на ВРУ? На N или PE?

PEN проводник присоединяется к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника.
п.4.3.15.5 ТКП 339-2011.