Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Нужна ли молниезащита
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2173
Страница 1 из 1

Автор:  Камиль [ 07 июн 2012, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Нужна ли молниезащита

Есть строительный городок 33х12м из блоков 3х12м, блок - металлический каркас сварной, блоки объединены сваркой и болтовыми соединениями. Все обшито профнастилом. Высота - 2.5м.
По длинной стороне с шагом 2,5 м забиты заземляющие электроды (2,5-3м) которые объединениы металлической полосой 40мм (сварка) и от нее к городку такой же полосой сварка с каркасом в 5 местах.
Городок покрыт мягкой кровлей из гидроизола.
Нужна ли молниезащита?
Вроде как каркас может служить естественным молниеприемником и естественным токопроводом.
Может кровля мешает и необходимо наварить небольшие штыревые молниеприемники?
Посоветуйте пожалуйста!!!

Автор:  k-igor [ 07 июн 2012, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна ли молниезащита

Камиль писал(а):
Есть строительный городок 33х12м из блоков 3х12м, блок - металлический каркас сварной, блоки объединены сваркой и болтовыми соединениями. Все обшито профнастилом. Высота - 2.5м.
По длинной стороне с шагом 2,5 м забиты заземляющие электроды (2,5-3м) которые объединениы металлической полосой 40мм (сварка) и от нее к городку такой же полосой сварка с каркасом в 5 местах.
Городок покрыт мягкой кровлей из гидроизола.
Нужна ли молниезащита?
Вроде как каркас может служить естественным молниеприемником и естественным токопроводом.
Может кровля мешает и необходимо наварить небольшие штыревые молниеприемники?
Посоветуйте пожалуйста!!!

А какое назначение строительного городка?

Автор:  Камиль [ 07 июн 2012, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна ли молниезащита

Здравствуйте!
Основное назначение - столовая для рабочих. Часть помещений для ИТР.

Автор:  k-igor [ 07 июн 2012, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна ли молниезащита

Камиль писал(а):
Здравствуйте!
Основное назначение - столовая для рабочих. Часть помещений для ИТР.

Скажите еще уточняющий вопрос, вы из России? На чьи нормы ориентироваться? Я думаю, то что вы зделали достаточно. В принципе здесь молниезащита не требуется, у вас же никаких взрыво- и пожароопасных помещений не будет, тем более контейнеры металлические, главное их заземлить.

Автор:  Камиль [ 07 июн 2012, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна ли молниезащита

Московский регион.
чтобы не делать молниезащиту - могу предположить, что потребуется ссылка на документ.
Расчитываю сослаться на СО 153..., но опять же есть кровля, которую могут принять как изолирующий материал.
Поэтому есть думка все таки наварить несколько штырей по углам например.
Опять же если это сделать то начнуть воспринимать их как штыревые молниеприемники и потребуют увеличить их длину для закрытия всей площади городка (ho=0,8h).
Одним словом и так и так есть нюансы.
Спасибо.

Автор:  Сергей [ 07 июн 2012, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна ли молниезащита

Посмотрите внимательно РД 34.21.122-87 (есть документ, подтверждающий действие этого документа и СО 153... в равной степени, по усмотрению проектировщика), таблицу 1, п.7, 8. Здания и сооружения из металлических конструкций III... степени огнестойкости (II степень - это кирпичные строения). Определите нужный пункт (7 или 8) и рассчитайте N - ожидаемое количество ударов молнии в год, согласно приложению 2. Если N будет меньше минимального значения, то указанной III категории молниезащиты сооружение не подлежит. Я вам на 99 % могу заявить, что это значение будет меньше 0,02 независимо от Вашего региона, но расчет все же Вам придется выполнить (для обоснования).

Автор:  Сергей [ 08 июн 2012, 03:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна ли молниезащита

А вот и сам документ.